逝水无痕 2015-06-03 17:15:49 | 江苏省 安装 | 8880查看 3回答
关于消防模块的疑问与套取定额
我看了下江苏14定额,控制模块有单输出和多输出,这个怎么区分呢。图一1750输入模块和1750B输入模块套什么定额呢?1825控制模块和1807多线控制模块,分别套什么定额呢?图二里面的8313短路隔离器要套取定额吗。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图一1750输入模块和1750B输入模块只起监视、报警作用,无控制功能,套用报警接口定额9-167;
1825控制模块属于单输出控制模块,套用9-165定额,1807多线控制模块可以控制被控设备(主要是消防泵、排烟风机等)的启动和停止,属于多输出控制模块,套用9-166定额。
图二里面的8313短路隔离器只起到线路短路时的报警作用,也属于报警接口的范畴,套取9-167定额。
控制模块的单输出和多输出分类要根据产品型号、系统图和被控设备的特点来确定,一般来说多输出控制模块可以控制被控设备(主要是消防泵、排烟风机、正压送风机等消防重要设备)的启动和停止,其他的控制模块均属于单输出类型。
2015-06-04 08:53:31
-
重庆现行08定额简单直接,只有输入输出子母,输出分单输出和多输出,隔离按输入。其他地方定额不知道。
2015-06-04 14:21:33
-
所有的模块套的定额都是一样的都套模块安装定额子目,短路隔离器要套取定额,输入模块和控制模块根据系统图来确定或者是根据用途来确定
2015-06-03 17:32:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看