千鸟 2015-06-04 11:38:35 | 河南省 安装 | 1276查看 1回答
线槽配线套定额相关问题
请问,本人在做消防报警工程。其中从控制室出来1根广播线、1根报警线、1根电话线、1根联动线,分别沿桥架接至消防模块箱,每根200m。然后从消防模块箱穿管敷设至个消防器具,每根100m。请问套定额的时候我是否应该套4个线槽配线200m的定额,4个配管100m的定额,以及4个管内穿线100m的定额。请问我的理解对吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
本人在做消防报警工程。其中从控制室出来1根广播线、1根报警线、1根电话线、1根联动线,分别沿桥架接至消防模块箱,每根200m。然后从消防模块箱穿管敷设至个消防器具,每根100m。
套定额的时候我是应该套4个线槽配线200m的定额,4个配管100m的定额,以及4个管内穿线100m的定额。你的理解是对的。
2015-06-04 15:12:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看