小小平舞 2015-06-04 17:55:18 | 北京市 安装 | 10687查看 5回答
电缆防火堵洞保护管处是什么意思?
电缆防火堵洞保护管处是什么意思?保护管是厂区路面下的保护管还有进户穿墙的保护管吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电气设计要求需要做防火处理的地方的所有电缆保护管,都需要做防火封堵,可以计取电缆防火堵洞保护管处定额子目。
2015-06-05 15:47:03
-
已采纳盘柜的封堵“处”的数量,是按盘柜数量来计算,如一个盘柜一处?还是以盘柜电缆穿孔的数量来计算,如一个盘柜有两个电力穿孔,则为2处?
2016-01-15 11:27:07
-
已采纳
穿越配电室、防火墙、楼板的明配管(保护电缆的)需要做防火封堵。或其他设计要求防火封堵的地方。规范与设计没有要求做的地方,不计算。
厂区路面下的保护管,没有防火要求;进户穿墙的保护管,只有防水要求,没有防火要求。
2015-06-05 07:48:57
-
已采纳电缆防火堵洞保护管处,保护管不是厂区路面下的保护管,是进户穿墙、配电室过电缆沟的保护管。
2015-06-04 18:28:22
-
已采纳电缆防火堵洞保护管处,是指电缆穿墙保护管。电缆保护管与电缆之间有间隙,按规定需要做防火封堵,发生时计取相应定额子目。
2015-06-05 08:26:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看