繁华落寞 2015-06-05 18:34:37 | 河北省 土建算量GCL2013 | 11426查看 4回答
千赢官网首页登录入口图形外墙保温问题
图形算量,首层层高是2.9m,底标高是0,为什么外墙保温不是从室外地坪开始,而是从0呢,室外地坪是-1.1m,我都汇总计算了,保温高度还是层高,没有加室外地坪,为什么啊,快郁闷死了,求解,谢谢问题补充:计算设置里面是:1 有地下室,首层从室外地坪开始计算,非首层从楼层底标高开始;无地下室,首层从室外地坪开始计算,非首层从楼层底标高开始。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图形算量,首层层高是2.9m,底标高是0,为什么外墙保温不是从室外地坪开始,而是从0呢,室外地坪是-1.1m,我都汇总计算了,保温高度还是层高,没有加室外地坪,为什么啊,
计算设置里面是:1 有地下室,首层从室外地坪开始计算,非首层从楼层底标高开始;无地下室,首层从室外地坪开始计算,非首层从楼层底标高开始。
在千赢官网首页登录入口图形算量中,外墙保温一般是用保温墙来定义和画图的,如果你在定义墙标高时墙底标高为层底标高,那保温就是从层底开始计算的,如果是外墙保温单独在外墙抹灰中定义,在工程量代码中用外墙抹灰面积乘厚度,是可以从室地坪处开始计算的。
2015-06-06 07:33:33
-
没有办法,就这样,首层底标高以下部分单独计算一下加在保温的工程量里面就行了,如果用墙面乘厚度计算出来不会太准确,因为墙面的计算规则和保温层的计算规则不尽相同。
2015-06-06 07:59:16
-
按工程层高来计算高度
2015-06-06 10:17:30
-
看地下室部分,是否布置了墙,如果布置了墙会计算到室外自然地坪。如果没有布置墙,只会计算到首层的墙底。
2017-07-21 08:17:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看