菜头 2015-06-05 23:10:44 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 858查看 3回答
同一层不同标高板的受力筋可否拉通布置
None
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不同标高的板受力筋不能拉通布置 需要各自锚固到梁里面去 你用单板去绘制板受力筋吧 不能用多板拉通布置的
2015-06-06 00:45:55
-
只有小于1/6h时可以,其他情况则要同标高的相邻板和相同直径板筋单独锚固。
2015-06-05 23:42:01
-
请看以下图片,在这个范围内是可以通过的
2015-06-06 09:11:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看