645530625@qq.com 2015-06-07 09:53:54 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 1430查看 4回答
独立柱基上的柱子箍筋问题
我在千赢官网首页登录入口画的柱子用三维看 箍筋满满的 我去现场看箍筋就在加密的地方有
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2015-06-07 15:02:33
-
现场箍筋还没放上去吧
如果现场就放这点钢筋 监理那关肯定是过不去的
你最好在确认一下
软件这样计算是对的 这个位置肯定是要箍筋加密的
2015-06-07 15:40:35
-
我在千赢官网首页登录入口画的柱子用三维看 箍筋满满的 我去现场看箍筋就在加密的地方有
千赢官网首页登录入口画的柱子用三维看,箍筋满满的,在现场看箍筋就在加密的地方有,你在截图三维中在基础内有三根箍筋,以上是按正常的加密间距布置,而在下图中施工现场只是基础刚施工完成,在上部柱施工时也会按加密来布置箍筋的,和在三维中是一样的.
2015-06-07 15:18:12
-
我是按照图纸上钢筋信息编辑的 但是现场做的没这么多 量肯定会多 有影响么?
——:您现场还只是做了独立基础,您现场的柱子钢筋还没有绑扎的
您看到的只是固定的几个箍筋,还没绑扎
您钢筋间距是150,实际您看到的截图上的,远远超过了150的,监理也不会验收的
2015-06-07 16:04:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看