Scarlet Ballet 2015-09-17 17:11:27 | 北京市 土建算量GCL2013 | 838查看 3回答
套定额的时候 有厚度100 还有增减子目 。可是我这三个板都不一样厚啊
套定额的时候 有厚度100 还有增减子目 。可是我这三个板都不一样厚啊!! 100、150、120 话说 定额每增减子目是 增减10的 每10个10个增减 怎么把板调成120、150的啊? = =问题补充:套定额怎么套???
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如果楼梯板的厚度和休息平台板的厚度不同
请不要选择标准参数图
您可以利用直行楼梯+休息平台建立组合楼梯的
追问(2015-09-17 17:51:03):套定额 怎么套呢??——:分开啊,您单独定义的,工程量都是分开计算的
您的定额就可以完全分开的
因为您不是参数图,您就可以单独计算您定义的每一个直线楼梯和您的休息平台的
2015-09-17 17:30:53
-
首先你要知道北京定额楼梯定额是按多厚编制的,然后你再决定如何调整。
2015-09-17 17:32:17
-
套定额的时候 有厚度100 还有增减子目 。可是我这三个板都不一样厚啊!! 100、150、120 话说 定额每增减子目是 增减10的 每10个10个增减 怎么把板调成120、150的啊? 套定额怎么套???
套定额的时候,有厚度100,还有增减子目,你这三个板应套用楼梯板,它一般是按水平投影面积套用定额的。在套上定额后,厚度不一样时,只调整含量中的砼量即可。板厚100及增减子目是用于楼层现浇板,当板厚不同时,可以套用相应的增减子目,如120厚的板,你套用一个100厚,然后再套一个每增减10把工程量乘2,或在定额编号前乘2都 可以的。
2015-09-17 19:25:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看