• 关于满堂脚手架和里脚手架的计算

    有一栋建筑高度在10m以内,首层楼层高度4.2m(板厚110mm),二层楼层高度3.7m(板厚120mm),请问,是否要计算满堂脚手架和里脚手架呢。 满堂脚手架按室内净面积计算吗? 计入满堂脚手架后,同时还有计算里脚手为建筑面积的50%吗
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.高于3.6要计算满堂脚手架

    2.见下来自定额说明: 

    满堂脚手架工程量,按室内净面积计算,其高度在3.6m5.2m,按满堂脚手架基本层计算,超过5.2m每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。计算式表示如下:

        满堂脚手架增加层=(楼层高度-5.2m)/1.2m

    3.在有满堂脚手架搭设的部分,里脚手架按该部分建筑面积的50%计算。

    2015-06-08 10:00:40 

  • 你好:按定额中的规定计算超过3.6米以上的可以计算装饰脚手架。

    2015-06-08 10:18:01 

  • 首先你所述的建筑如果已套用综合脚手架,那不需要另行套用满堂脚手架,综合脚手架以包含了装饰脚手架,如果未套用综合脚手架,那超过3.6米的净高需要套用满堂脚手架,你所述的内容只有首层满足满堂基本层基本层的定额套用。、满堂脚手架面积按室内主墙间的面积计算,不扣除垛、柱所占面积。套用了满堂脚手架是不需要在套用里架子的,装饰定额已包含3.6米内的装饰脚手架。