精益求精 2015-06-10 09:11:13 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 2063查看 3回答
关于剪力墙是否应该覆盖暗柱的疑问
在培训的时候,或者同事们一直的做法,都是剪力墙覆盖暗柱,导图形不导暗柱,也没深究,如今试验了一下,发现很多问题,还请各位老师们指点迷津。 我定义两端转角暗柱,中间剪力墙布置,发现几种感觉没什么不对的画法,结果差别很大。 1、第一种,就转角垂直段是否布置剪力墙,大多人会遵循剪力墙全部覆盖的做法,但是有的单位发现问题,布置之后会影响剪力墙钢筋量,我试验了一下,确实如此,万泰建设就是发现者之一。 2、暗柱之间的剪力墙,是否和覆盖暗柱的剪力墙联通,就是是不是一体联通暗柱两端,量也会差别,而且不小。 3、不论怎么布置,垂直段的暗柱那里,三维显示没有钢筋。我觉得这样是不是少了 4、暗柱在三维的时候,有钢筋显示,我想是不是应该把暗柱导进去,如果不导为什么会有钢筋呢? 5、最迷惑的地方,如果不修改前面的钢筋设置,或者设置不同,以上差别更大,有时候,又很小,这个肯定跟钢筋设置关系很大,就是不知道设置哪里
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
您的问题其实没那么复杂的。首先1、钢筋软件导入图型算量时按照不导入(所谓暗柱隶属墙体关联构件加强区而已,其厚度与墙雷同)这也是为何不建议导入。2、画墙时覆盖暗柱也是这个目的(注意哪怕是独立暗柱或叫做短肢墙同样需要覆盖);3、单独的暗柱或叫做短肢墙画墙时覆盖掉了,汇总三维没有墙筋那是被暗柱钢筋信息代替了(自动扣减了)。4、独立暗柱与连梁相遇如果剪力墙没覆盖,那么连梁侧面钢筋没有(除非连梁侧面输入钢筋)。5、剪力墙端存在暗柱则三维显示水平筋端部锚固。注意,施工时端部剪力墙外侧钢筋和内侧钢筋软件内置几种设置是不同的。比如外侧钢筋端部连续通过(实际与纵向墙外侧水平钢筋头对头),通常施工都是端部弯折12d与垂直向墙体水平筋搭接(节点设置3)。
总之,您多练习几种情况后自然发现刚您大有区别的。
2015-06-11 16:00:50
-
不应该覆盖,软件会自动进行搭接计算
2015-06-10 10:04:44
-
先画钢筋检查无误后再导入图形中,这样误差会小点。
2015-06-10 10:27:46
-
关于剪力墙是否覆盖暗柱这个问题已经查阅了很多次。今天画了几个暗柱和一道剪力墙试验了一下,发现剪力墙完全覆盖暗柱的钢筋量,反而比剪力墙只画到暗柱边缘要少?不知道是为何
-
关于剪力墙是否覆盖暗柱这个问题已经查阅了很多次。今天画了几个暗柱和一道剪力墙试验了一下,发现剪力墙完全覆盖暗柱的钢筋量,反而比剪力墙只画到暗柱边缘要少?不知道是为何
-
请教!识别剪力墙时,与剪力墙不同厚度暗柱怎样不能全部被剪力墙覆盖?
请教!识别剪力墙时,与剪力墙不同厚度暗柱怎样不能全部被剪力墙覆盖?怎样能全部覆盖,若不能全部被剪力墙全部覆盖,怎样倒到图形中,不覆盖倒到图形中不显示,不是还是把这几个暗柱需倒到图形柱?
-
请教!识别剪力墙时,与剪力墙不同厚度暗柱怎样不能全部被剪力墙覆盖?
请教!识别剪力墙时,与剪力墙不同厚度暗柱怎样不能全部被剪力墙覆盖?怎样能全部覆盖,若不能全部被剪力墙全部覆盖,怎样倒到图形中
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看