zfx1079439886 2013-01-10 22:27:11 | 安徽省 钢筋算量GGJ2013 | 389查看 3回答
板配筋问题
板结构图中说明:未示意的板底筋为C10@200;未示意的板面筋为C10@200双向拉通,该如何理解? 结构图中有部分区域的板,未标注任何板配筋布置情况,那么这是要布置双向的C10@200,还是双层双向的C10@200? 请教高人指点!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳没有任何的标注,那么就是C10-200双层双向了。
2013-01-10 22:33:39
-
你按照板的正常布置板筋和面筋,在板筋或面筋中注意XY方向的布置。
2013-01-11 09:49:05
-
板结构图中说明:未示意的板底筋为C10@200;未示意的板面筋为C10@200双向拉通,该如何理解? 未示意的就是未标注的,双向拉通就是X向和Y向都是拉通布置的。因此结构图中有部分区域的板,未标注任何板配筋布置情况,这种情况就是布置双层双向C10@200的配筋。
2013-01-11 09:05:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看