牛哥 2015-06-13 15:11:54 | 广东省 安装 | 9920查看 5回答
ZB-YJV-3x35+2x16电缆与ZB-YJV-4x35+1x16电缆的具体区别?
ZB-YJV-3x35+2x16分别是什么线? ZB-YJV-4x35+1x16分别是什么线? 同为5蕊电缆,什么时候用3x35+2x16,什么时候用4x35+x16???
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
同为5蕊电缆,什么时候用3x35+2x16,什么时候用4x35+x16?
答:3x35+2x16,适用于动力箱;4x35+x16适用于照明箱;
规范规定:照明线路的零线截面积必须与相线截面积相等(即4+1形式);接地线截面积是相线的一半(但不得小于16mm2)。
2015-06-14 17:47:21
-
ZB-YJV-3x35+2x16电缆与ZB-YJV-4x35+1x16电缆都是五芯(3根相线、一根零线、一根PE线)电缆,具体区别是零线不同,一个是35平方,一个是16平方,具体什么时候用,这个只能是设计到采用。
2015-06-13 16:42:35
-
同意楼上解释
2015-06-13 17:25:03
-
你好:ZB-阻燃B级,YJV-交联聚氯乙烯,3x35+2x16、4x35+1x16分别是电缆的规格。
什么时候用3x35+2x16,一般用于动力负荷,什么时候用4x35+x16一般多用于单相负荷。2015-06-13 18:56:19
-
宁的回答非常精准,支持。
2015-06-14 16:34:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看