千鸟 2015-06-14 09:03:17 | 河南省 安装 | 1005查看 5回答
关于电气系统调试的问题
请问我在做的一个工程是地下有变配电房,所有的高压柜和低压柜都在里面,接至地上和地下的各个配电箱,地上部分没有开关柜。因为取费不同,所以我的计价文件是分地上和地下的两个计价文件。请问如果我地下部分根据低压开关柜的数量计取了1KV送配电调试,那么地上部分是否就不用计取1kv送配电调试了?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
在做的一个工程是地下有变配电房,所有的高压柜和低压柜都在里面,接至地上和地下的各个配电箱,地上部分没有开关柜。因为取费不同,所以我的计价文件是分地上和地下的两个计价文件。
如果我地下部分根据低压开关柜的数量计取了1KV送配电调试,那么地上部分是不能再计取1kv送配电调试了,但高压柜要单独计取。
2015-06-14 11:26:13
-
要看低压是一个系统还是几个系统,如果地上地下分两个系统,地上还是还计取的。
2015-06-14 13:51:37
-
可遇难求的说法正确,支持。
2015-06-14 16:04:19
-
按照系统图记取系统调试费
2015-06-14 17:09:26
-
1KV送配电调试包括了低压室的引出至地上部分,所以不可以再计取了。
2015-06-15 16:21:10