刘工 2015-06-14 10:13:36 | 山东省 计价软件GBQ4.0 | 8110查看 6回答
检查井套定额
图纸要求污水管道采用PVC-U缠绕排水管,DN400,采用直径1000的排水检查井,具体详见L13S8-14(以上图),问一下几个问题,山东的老师指点下,谢谢 1、根据图集要求我大概计算了下这个检查井深三米左右,可是图纸要求管道埋深不一,都在一点六米左右,这样管道如何和检查井连接,是我理解错吗,请讲解下该如何谅解,管道井应该多深,最好有图解。 2、我认为这个检查井应该套市政6-277定额,不知道这个定额合适吗,另外我听人说,把检查井的混凝土、砌砖、抹灰等分开套要比这个6-277出来的钱少是吗? 3/6-277定额中工作内容包括井盖,我想问下那包括下面的垫层吗?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图纸要求污水管道采用PVC-U缠绕排水管,DN400,采用直径1000的排水检查井,具体详见L13S8-14(以上图),问一下几个问题,山东的老师指点下,谢谢 1、根据图集要求我大概计算了下这个检查井深三米左右,可是图纸要求管道埋深不一,都在一点六米左右,这样管道如何和检查井连接,是我理解错吗,请讲解下该如何谅解,管道井应该多深,最好有图解。
--------样式是这个,高度可以根据你的实际高度酌情减小。
2、我认为这个检查井应该套市政6-277定额,不知道这个定额合适吗,另外我听人说,把检查井的混凝土、砌砖、抹灰等分开套要比这个6-277出来的钱少是吗?-
-------首先你要弄明白你的工程是土建工程还是市政工程,如果是土建工程,可以分开砌砖抹灰分项来计算。如果是土建工程你套用市政定额是不合适的。
3/6-277定额中工作内容包括井盖,我想问下那包括下面的垫层吗?-------包含。
4、这是个市政道路,套这个定额合适吗
------不合适的。市政里面的检查井是按照全国通用图集.《给水、排水标准图集》S1、S2、S3 1996年,编制的,和你的这个图集不一致,所以还是分开套用合适。
2015-06-14 12:44:39
-
检查井套定额 不用那么复杂,直接套用市政定额子目项 即可,是按照 座 计算的,很简单;
2015-06-14 11:24:36
-
市政定额里有检查井,再修改里面的砖砌体的强度砂浆配合比即可
2015-06-15 10:18:24
-
1、根据图集要求我大概计算了下这个检查井深三米左右,可是图纸要求管道埋深不一,都在一点六米左右,这样管道如何和检查井连接,是我理解错吗,请讲解下该如何谅解,管道井应该多深,最好有图解。
关于井深;图中井深尺寸标注只是示意,具体井深应根据管道埋深,也就是图中的“H”来确定。
2、我认为这个检查井应该套市政6-277定额,不知道这个定额合适吗,另外我听人说,把检查井的混凝土、砌砖、抹灰等分开套要比这个6-277出来的钱少是吗?
根据你的描述,如采用市政定额,管经400的检查井应采用1000的井经,1000的检查井应套用定额6-278子目。
关于定额使用的问题;按有关规定场(小)区内的道路、排水管网工程,使用于建筑工程定额。如为城市道路,当然要使用市政定额。
定额的套用,优先选用综合项目;如设计做法与定额综合项目图集做法不符时,可按分项计算套用。
3、6-277定额中工作内容包括井盖,我想问下那包括下面的垫层吗?
检查井综合项目,包含下面的垫层及顺水。
2015-06-14 14:37:33
-
1、根据图集要求我大概计算了下这个检查井深三米左右,可是图纸要求管道埋深不一,都在一点六米左右,这样管道如何和检查井连接,是我理解错吗,请讲解下该如何谅解,管道井应该多深,最好有图解。 2、我认为这个检查井应该套市政6-277定额,不知道这个定额合适吗,另外我听人说,把检查井的混凝土、砌砖、抹灰等分开套要比这个6-277出来的钱少是吗? 3/6-277定额中工作内容包括井盖,我想问下那包括下面的垫层吗?
1.根据图集要求,这个检查井深三米左右,可是图纸要求管道埋深不一,都在一点六米左右,你理解没有错,是图纸选用的图集不太适合.你可以向设计人员询问怎么解决.
2.这个检查井如果是在市政工程中,可以套用市政定额子目,如果不是在市政工程中的,应套用建筑工程中的定额子目.3/6-277定额中工作内容包括井盖,包括下面的垫层是按座计算,当与定额中含量不同时调整含量.
2015-06-14 19:42:52
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看