造价巨子 2015-06-14 14:55:52 | 山东省 安装 | 15065查看 4回答
YJY-5X16-SC50-CT 是什么意思
YJY-5X16-SC50-CT 是什么意思?既穿钢管又走桥架吗?还是穿钢管或走桥架?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
YJY-5X16-SC50-CT :
YJY-5X16是5芯16平方额定电压06/1kV交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆。
SC穿直径50焊接钢管敷设,然后走CT桥架。
计算工程量时既要计算钢管50的量又要计算桥架的量,是线缆先穿50钢管,到桥架处再走桥架,50钢管和桥架的量是不是一样的,两个加起来才是电缆长度。
2015-06-14 23:42:08
-
WDZN-YJY-5*16这个是电缆型号 SC50是直径为50的焊接钢管 CT:沿桥架敷设 WS:沿墙面敷
2015-06-14 22:16:56
-
表示YJY-5X16的电力电缆穿SC50的钢管或者是沿桥架敷设
2015-06-14 22:17:36
-
YJY-5X16-SC50-CT 是什么意思?
答:是有桥架地方走桥架,没有桥架的地方穿钢管。没有先后之分。
2015-06-15 10:49:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看