• 室内给排水管径问题

    室内内的给排水管径最大是DN300,管子是DN400,DN500的管子是不是也要套DN300的子目在乘以系数?系数的算法是不是用管径的比,比如400的管子的系数应该是400/300=1.33。DN500的系数是500/300=1.66。系数能不能这样算?还是说定额有专门的系数?

    子目

    定额

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    室内的给排水管少用D=400以上的管,多用于室外位置,定额用于排水管的C8-1-180项是400以内的子目可套用,如本地区定额无400以上的排水管子目时,只能套用定额最大管径的子目,只是调整其主材价就好。

    2015-06-15 15:52:01 

  • 不可以这样用系数;可以套用工业管道中相当管径和材质的管道。

    2015-06-15 15:10:25 

  • 这是相对简单的计价办法,比编制补充定额更方便,具体的系数一般结合施工难度,根据施工经验得出

    2015-06-15 15:09:03 

  • 支持三兄的说法,

    2015-06-16 14:51:13 