• 连梁侧面纵筋未注明的同该位置墙体水平分布筋

    连梁侧面纵筋未注明,未注明的侧面纵筋同该位置墙体水平分布筋,这个我该怎么输入

    问题补充:还有的侧面纵筋为C12@200(二排),这样的我又该怎么输入?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    连梁的侧面纵筋构造在软件中有两种方式,如果图纸中明确指出未注明的侧面钢筋同该位置墙体水平分布筋,这种情况下不用输入,软件默认为墙体水平筋,如下图;如果不一致则要按图纸规定输入连梁侧面钢筋 还有的侧面纵筋为C12@200(二排),这样的我又该怎么输入? 如果LL侧面钢筋跟墙不一致,直接在侧面钢筋中输入C12@200就行

    连梁

    梁侧面

    2013-01-21 15:40:35 

  • 连梁侧面纵筋未注明,未注明的侧面纵筋同该位置墙体水平分布筋,这个我该怎么输入 回答:在“计算设置”里有关于此问题的设置!你设置一下即可!

    2013-01-21 14:54:56 

  • 连梁侧面纵筋未注明,未注明的侧面纵筋同该位置墙体水平分布筋,这个我该怎么输入 【连梁里的侧面纵筋同剪力墙里的水平钢筋,在连梁里不要输入的。连梁位置的剪力墙画法:一般连梁下方是砌体墙,如果画满剪力墙再用 墙洞 布置后,砌体墙就画不上去,不画剪力墙的话,连梁部份的剪力墙水平贯通筋就不会计算,建议用以下方法:画好连梁位置的剪力墙(底标高同连梁的底标高),然后与相邻的剪力墙合并。这样砌体墙就能画上去(定义墙顶标高为连梁的底标高)。 [版本号11.5.4.2398,只要画上连梁,剪力墙的水平筋就会在连梁里计算。连梁位置用剪力墙画上去比不画上剪力墙的钢筋量要少。剪力墙的水平筋在连梁的 侧面纵筋 里输入,钢筋量最大]。 】

    2013-01-21 15:14:25 

  • 按所在墙的水平钢筋信息输入就可以了。

    2013-01-21 14:44:04 

  • 连梁侧面纵筋未注明,未注明的侧面纵筋同该位置墙体水平分布筋,这个我该怎么输入 说明墙的水平筋通过连梁,你只要布置到连梁边,软件自会通过。 还有的侧面纵筋为C12@200(二排),这样的我又该怎么输入? 如图,在侧面纵筋输入即可。 我刚才试了下,墙体的水平筋怎么通不过呢 去我资料加我Q吧,我帮你看下。

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2013-01-21 14:48:25 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map