安装基础知识
利用建(构)筑物结构主筋作引下线安装:按下列方法计算工程量。 用柱内主筋作“引下线”时,定额按焊按两根主筋考虑,以“m”计量,超过两根主筋时可按比例调整。是按柱子的长度考虑还是钢筋的长度考虑?还有室内给水连接设备的长度算吗?室内排水连接设备的管道长度算吗?(立管那块)
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
用柱内主筋作“引下线”时,定额按焊按两根主筋考虑[二根时*2],以“m”计量,用N焊接时*N。焊接长度是按柱子总长+入基础地梁+出屋顶防雷带高度之和。
2015-06-18 17:17:01
-
已采纳
1.柱内主筋引下线:是按处计算,不是m 按比例调整就是比如主内四根钢筋引下,那么你就要乘以2.如果是8根,你就要乘以4
2.室内你说的应该是接地,不是防雷引下线了,他一般是40*4的扁钢,这个有多少算多少
2015-06-18 15:01:51
-
已采纳
用建(构)筑物结构主筋作引下线安装:按下列方法计算工程量。 用柱内主筋作“引下线”时,定额按焊按两根主筋考虑,以“m”计量,超过两根主筋时可按比例调整。是按柱子的长度考虑还是钢筋的长度考虑?钢筋长度
还有室内给水连接设备的长度算吗?
计算
室内排水连接设备的管道长度算吗?(立管那块)计算
2015-06-18 15:00:47