ROGER 2015-06-24 15:35:22 | 上海市 土建 | 2170查看 6回答
钢筋形状长度等疑难问题
老师您好! 如图,屋面新增设备基础, 请问(1)图中弯折35d,又说和板筋单面焊10d,这个算量时还应该算35d吧? 板筋焊接没有全部焊接,只是焊接35d中的10d,起一个固定连接作用? (2)10个的圆钢设备基础腰身上的钢筋形状是啥样的? 如何计算长度? 是环形的封闭的箍筋样式还是直线带180度弯钩的啊? 没看明白~~~(2)图中说的基础底无梁处附加3C18通长筋,无梁处是什么意思? 通长筋伸入两边梁中指的是剥离板筋砼保护层的范围应该加大? 深入到两头的梁中吗? 不理解~~~望老师指点!!! 谢谢!!!问题补充:我这是旧房改造工程,屋面新增许多设备基础! 旧房屋屋面面层铲除后, 剥离板筋砼保护层, 和原屋顶板筋单面焊.
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、弯折35d是必须有的,与板钢筋焊接的长度是10d,你的理解正确。
2、端头弯折15d后加180°弯钩。
3、无梁指的是设备基础不问下边没有梁。
2015-06-25 10:52:58
-
答:
1)10d 是指钢筋的焊接单面焊缝长度不少于10d
2)是环状钢筋,单生意不是类似于封闭箍筋(因为太长不好制作的),只是分二个L型钢筋绑扎成型即可;
3)如果设备基础下无屋面梁,侧基础底面附加3C18通长钢筋,且钢筋要伸入二端梁内(实际上就是二端的梁在设备基础部位凿一个洞(3C18钢筋伸入并浇筑混凝土
2015-06-24 22:01:38
-
1、按35d考虑
2、按180度弯钩
3、无梁处指板下没有梁,直接在板中布置3C18,如果板下有梁φ10钢筋插入梁底。
2015-06-24 16:26:43
-
你好:老师您好!如图,屋面新增设备基础, 请问(1)图中弯折35d,又说和板筋单面焊10d,这个算量时还应该算35d吧?是的按35d弯折计算。又说和板筋单面焊10d,说的是不是一起现浇的板,属于后做的设备基础。
(2)10个的圆钢设备基础腰身上的钢筋形状是啥样的? 如何计算长度? 是环形的封闭的箍筋样式还是直线带180度弯钩的啊? 没看明白~~~可以墙的水平筋考虑,水平长度+两端各弯折15d。
(2)图中说的基础底无梁处附加3C18通长筋,无梁处是什么意思?是基础下边没有结构梁。
通长筋伸入两边梁中指的是剥离板筋砼保护层的范围应该加大? 深入到两头的梁中吗? 可以按板的底筋考虑伸至梁的中心线,且大于5d。
2015-06-24 16:14:53
-
(1)图中弯折35d,又说和板筋单面焊10d,这个算量时是应该算35d,只是与板钢筋焊接时考虑搭接10d板筋焊接没有全部焊接,只是焊接35d中的10d,起一个固定连接作用
(2)10个的圆钢设备基础腰身上的钢筋形状是矩形箍筋形式,计算长度=柱周长-8*bhc+2*6.25d,是ju矩形的封闭的箍筋样式带135度弯钩的
(2)图中说的基础底无梁处附加3C18通长筋,无梁处是指基础底部不在梁上面要附加钢筋,通长筋伸入两边梁中指的是附加钢筋不能断开并要锚入两边的梁中。
2015-06-24 16:16:52
-
老师您好!你提供如图,屋面新增设备基础, (1)图中弯折35d,按钢筋锚固计算,板筋单面焊10d起稳固作用,这个算量时按算35d弯折计算,板与基础同时施工。板筋单面焊10d,现浇板与设备基础不通时施工的情况。
(2)10个的圆钢设备基础腰身上的钢筋形状是按封闭箍筋不好施工,按照剪力墙水平钢筋施工,转角搭接按15D计算,(2)图中说的基础底无梁处附加3C18通长筋,无梁处是没有结构梁,局部加强设置的钢筋,防止板筋拉力不够板面开裂。
通长筋伸入两边梁中指的是通常钢筋锚固长度大于梁宽中心+5d即可
2015-06-24 16:39:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看