ROGER 2015-06-24 17:29:45 | 上海市 土建 | 1931查看 2回答
设备基础二次灌浆体积设计图纸与实际施工的问题
老师您好! 之前请教过关于设备基础二次灌浆的体积计算问题,比如如图, 图纸上给出了详细的留孔尺寸,200*200*800, 顶面高度50, 但是听别人说, 实际施工时, 所有的孔洞的尺寸留设和高度都不可能这么准确, 所以孔要大些, 高度加高,200*200*800做成250*250*850, 高度做成70,都多出一些, 做预算也要相应增多, 按实际尺寸, 请问这样做预算可以吗? 跟图纸完全对不上了,完全不按图施工了~~ 没见过设备基础灌浆~~~ 请问现场实际施工确实是这种情况吗??? 结算时甲方能说的过去吗? 谢谢!!!问题补充:现场实际灌浆料的用量比预算按图纸计算的多出很多问题就出在这里.
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不可以,必须按图纸计算。
2015-06-25 13:40:33
-
比如如图, 图纸上给出了详细的留孔尺寸,200*200*800, 顶面高度50, 但是听别人说, 实际施工时, 所有的孔洞的尺寸留设和高度都不可能这么准确, 所以孔要大些, 高度加高,200*200*800做成250*250*850, 高度做成70,都多出一些, 做预算也要相应增多, 按实际尺寸, 这样做预算不可以。 完全不按图施工了现场实际施工有这种情况但是不多, 结算时甲方不会按施工图以外的尺寸计算的。
2015-06-24 18:04:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看