• 画板的时候分布筋和受力筋是一回事吗?位置关系及区别是什么?

    这三个图中,在第二个CAD的板配筋图纸中,告诉了我们板的负筋,板的底筋双向布置,板注中提到,未注明的分布钢筋为C6-200,与底筋有没有关系?换句话说就是这里告诉的B:X&YC8-200与分布钢筋是不是一回事?如果不是一回事,那未注明的分布筋又应该怎么画,在定义负筋的时候有分布钢筋一项,是不是在这里边输入?

    双向布置

    配筋图

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这三个图中,在第二个CAD的板配筋图纸中,告诉了我们板的负筋,板的底筋双向布置,板注中提到,未注明的分布钢筋为C6-200,与底筋没有关系【说明中意思是:负筋和板底受力筋的分布筋均为C6-200

    那未注明的分布筋,在定义负筋的时候有分布钢筋一项,负筋的分布筋是在这里边输入;板底部受力筋的分布筋在计算设置里输入【如下图】。

    千赢官网首页登录入口服务新干线


    2015-06-26 17:17:11 

  •  

     

    受力筋和分布筋是不同的

    你板受力筋是c8-200   受力筋是板的底筋

    你新建底筋c8-200  然后xy方向布置就好了

    分布筋是板负筋的分布筋   是定义负筋的时候属性里面的分布筋

    是在那个位置输入

    也可以在前面计算设置统一输入的

    工程设置--计算设置--板--分布钢筋配置(可以对整个工程进行统一设置)

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

     

     

    2015-06-26 21:06:18 

  • 可以有两种部位的钢筋可以用分布筋去理解,也就是当板跨相对长跨的钢筋是分布筋(底部和面部钢筋),板支座负筋的架力钢筋也是分布筋。

    2015-06-26 22:48:10 

  • 双向布置

    这三个图中,在第二个CAD的板配筋图纸中,告诉了我们板的负筋,板的底筋双向布置,板注中提到,未注明的分布钢筋为C6-200,与底筋有没有关系?【与底筋没有关系】换句话说就是这里告诉的B:X&YC8-200与分布钢筋是不是一回事?【不是一回事,板底筋是用C8@200双向布置】如果不是一回事,那未注明的分布筋又应该怎么画,在定义负筋的时候有分布钢筋一项,是不是在这里边输入?【它是用于板的负筋与跨板受力筋的分布筋,在计算设置里可以直接输入】

    2015-06-27 09:26:36 

  • 分布筋和受力筋无关系,布置受力筋时不须设置,公布筋是用于定位负筋的,与负筋有关系在负筋属性中进行设置。