12****@qq.com 2015-06-27 19:06:41 | 重庆市 安装 | 1875查看 1回答
应急照明算量遇到问题。。求指导
看系统图从配电箱出来接了6个回路。问题1:S1、S2、S3回路应急照明接线一共接的4根线吗?(分别是一根火线、零线、接地线和强启线?);S4、S5、S6回路疏散照明一共接的是三根线吗?(分别是一根火线、零线和接地线?)那为什么平面图S2、S5回路从线槽出去的是6根线,而不是7根线呢?我的理解有误还是? 问题2:第三张图最左边接回路S5的时候为什么是6根线?应该是3根线吧? 问题3:每个回路算量时配管应该是各算各回路分开算的? 新手,大家多多指导,谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
问题1:S1、S2、S3回路应急照明接线一共接的4根线吗?(分别是一根火线、零线、接地线和强启线?)【每个回路四根线】;S4、S5、S6回路疏散照明一共接的是三根线吗?(分别是一根火线、零线和接地线?)【是的】那为什么平面图S2、S5回路从线槽出去的是6根线,而不是7根线呢?我的理解有误还是?【应该是7根线,不过另外一根强启线是单独过来的,所以就剩6根了】 问题2:第三张图最左边接回路S5的时候为什么是6根线?应该是3根线吧? 问题3:【是的】
每个回路算量时配管应该是各算各回路分开算的?配管按一个个回路就算。
2015-06-28 12:53:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看