• 连梁侧面钢筋的计算

    1.剪力墙结构中,连梁的侧面钢筋如果不输入,是按剪力墙的水平筋计算 如果输入连梁侧面钢筋,则按输入的计算 2.剪力墙结构中,如果连梁的两侧无剪力墙或者是两侧为独立的暗柱,那么连梁的侧面钢筋没有输入时就不计算,输入才计算 3.图纸设计说明中说道,当连梁的两侧均为独立的剪力墙构造边缘构件时,应在其侧面增设腰筋,腰筋直径、间距均同墙体水平分布钢筋。我的理解是在非加强区(排除底部加强区,底部加强区为约束边缘构件,所以排除)中,当连梁的两侧为独立的构造边缘构件时,在软件中应受到输入侧面腰筋,按墙体水平筋考虑 请问以上我的理解正确吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:1、理解是对的,不过暗柱内要画上剪力墙,这样在定义连梁时软件才会默认按水平筋通过连梁。2、是的连梁两侧没有剪力墙时,不输入连梁的侧面筋软件是不会计算的。3、理解没有问题。 关键问题是独立的暗柱里也要画上剪力墙,这样在定义连梁时不输入侧面纵筋软件就是按水平筋拉通计算的。

    2013-01-19 12:56:52 

  • 你的理解是正确的,但暗柱部位要用剪力墙全部覆盖住,一般连梁下面是砌体墙。连梁位置的剪力墙画法:一般连梁下方是砌体墙,如果画满剪力墙再用 墙洞 布置后,砌体墙就画不上去,不画剪力墙的话,连梁部份的剪力墙水平贯通筋就不会计算,建议用以下方法:画好连梁位置的剪力墙(底标高同连梁的底标高),然后与相邻的剪力墙合并。这样砌体墙就能画上去(定义墙顶标高为连梁的底标高)。 [版本号11.5.4.2398,只要画上连梁,剪力墙的水平筋就会在连梁里计算。连梁位置用剪力墙画上去比不画上剪力墙的钢筋量要少。剪力墙的水平筋在连梁的 侧面纵筋 里输入,钢筋量最大]。

    2013-01-19 13:11:48 

  • 你好!你的三点理解都是正确的,但还要注意两点: 1、有暗柱的地方要布置上剪力墙。 2、当连梁的侧面纵筋同剪力墙水平筋时,在连梁属性里可以不输入侧面纵筋的信息,但属性里拉筋的信息要输入,不然软件计算的拉筋只计算到连梁下部,连梁内的拉筋就不会计算了。

    2013-01-19 13:51:36 

  • 1.剪力墙结构中,连梁的侧面钢筋如果不输入,是按剪力墙的水平筋计算 如果输入连梁侧面钢筋,则按输入的计算 -----是的 2.剪力墙结构中,如果连梁的两侧无剪力墙或者是两侧为独立的暗柱,那么连梁的侧面钢筋没有输入时就不计算,输入才计算 ----对 3.图纸设计说明中说道,当连梁的两侧均为独立的剪力墙构造边缘构件时,应在其侧面增设腰筋,腰筋直径、间距均同墙体水平分布钢筋。那输入连梁的侧面钢筋即可

    2013-01-19 12:50:17 