73****@qq.com 2015-07-01 11:20:15 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 4847查看 3回答
框架柱节点核心区的箍筋肢数如何设置?
如题,在节点设置里吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
新建柱后在属性名称下修改肢数就可以啦,如果同一棵柱子不同楼层的肢数不同可以在构件属性编辑器中修改肢数的信息
2015-07-07 15:50:37
-
你好:是的你输入对了。柱子的箍筋肢数同节点区域以下的相同,所以在这里不需要再输入肢数了。
2015-07-01 11:32:09
-
答:节点区箍筋是2*2肢的,是外包箍筋,这样C10-100就可以了,内箍筋按柱的,不用另行输入。
2015-07-01 11:48:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看