fangting0070502@163.com 2015-07-02 16:19:38 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1718查看 4回答
为什么剪力墙拐角暗柱节点选了外侧钢筋连续通过 钢筋三维还是断开呢
为什么剪力墙拐角暗柱节点选了外侧钢筋连续通过 钢筋三维还是断开呢 不是应该连续通过吗
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
两边的墙钢筋一样吗,还有设置好后有没有重新计算过,在重新检查一下当前这个图元的计算设置,看看是不是正确
2015-07-02 16:39:04
-
你好:软件里是断开后没有加弯折,另一侧也是。就相当于连续通过了。
2015-07-02 16:39:22
-
答:这一问题我也试验过,是软件钢筋提取直角连续通过时,表格数据存在技术性的问题,所以分成两段,三维和表格在转角处断开的,造价的钢筋量不变。如果用于施工下料,那就应注意了。
2015-07-02 17:01:39
-
不同段剪力墙的水平钢筋是分段并计算锚固的,特殊是这样的弯折剪力墙,水平钢筋就是分段计算的,现场也无法一次通过布置。
2015-07-02 22:10:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看