well_hx@126.com 2015-07-02 19:08:15 | 湖南省 其他专业 | 2144查看 5回答
地下室给水范围(算量)
学习做水电,不是很会 请教下,一般我们(总包)算地下室给水的话,它的范围怎么认定,合同范围只约定水表后的范围, 1.那么地下室我们算的话,是从变频给水设备这算起,地下室所有给水管都要算吗? 如果是这样的话,正负0以上部分水井里户表前的立管还要不要算,因为立管也是和地下室的给水管连接的。 2.自来水公司的施工范围又是怎么分的,不是都说是表前是供水公司做,表后由施工单位做么? 谢谢
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果合同约定是表后的话,那立管也不能算,一般都由给水公司做,你需要做表后的,连地下室的管、设备也不做,只预埋套管
2015-07-03 10:51:17
-
合同约定水表以后的管道都应该由施工单位施工。
2015-07-03 15:56:56
-
一般我们(总包)算地下室给水的话,合同范围只约定水表后的范围:
1.从正负0以上部分水井里户表后的立管开始计算,正负0以上部分水井里户表前的管道全部(含地下室)是供水公司做。
2.自来水公司的施工范围又是从正负0以上部分水井里户表前的管道(含地下室)。表后由施工单位做(从正负0以上部分水井里户表后的立管开始)。
2015-07-02 20:35:36
-
给水管道:(1)室内外界限以建筑物外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界; (2)与市政管道界限以水表井为界,无水表井者,以与市政管道碰头点为界。
室内的工程均属于总包范围的,室外部分属于市政工程范围。
2015-07-02 21:25:09
-
一般来说小区外墙与市政管道处有个总水表,按照约定应该是这个小区总水表后,很少有自来水公司把管道做到用户水表这的。
2015-07-07 09:39:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看