浮夸 2015-07-03 11:51:06 | 四川省 土建 | 1753查看 3回答
主次梁的附加箍筋,在导图的时候,图纸上只画了钢筋的根数,文字说明箍筋等级规格同主梁箍筋。
钢筋导入附加箍筋时,只画了根数没有标注箍筋等级与间距,只是说明与主梁箍筋相同,间距为50,在识别梁时,在识别吊筋里面也只能设置附加箍筋的根数,怎么设置附加箍筋的等级及规格。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
钢筋导入附加箍筋时,只画了根数没有标注箍筋等级与间距,只是说明与主梁箍筋相同,间距为50,在识别梁时,在识别吊筋里面也只能设置附加箍筋的根数,怎么设置附加箍筋的等级及规格。
你好:识别附加箍筋时不要输入箍筋的规格,输入后就统一按输入的考虑计算了。因为图纸中附加箍筋是按各个梁里的箍筋信息添加的,不是统一的规格。所以只要输入是几根就可以了。不要担心其它了。
2015-07-03 11:55:23
-
一、图纸上已说明附加筋根数,那就在软件提示窗口输入总根数(主次梁两边附加筋根数),
二、附加筋规格同主梁,则在软件提示窗口中不要输入箍筋信息,软件默认附加箍筋信息同主梁的。如附加箍筋信息与主梁箍筋不一样,就在梁原位标注的下方窗口中输入。
2015-07-03 12:14:25
-
钢筋导入附加箍筋时,只画了根数没有标注箍筋等级与间距,只是说明与主梁箍筋相同,间距为50,在识别梁时,在识别吊筋里面也只能设置附加箍筋的根数,怎么设置附加箍筋的等级及规格。
一般附加筋的级别直径是同主梁的箍筋相同的,所以只需设置根数即可,如果不相同时,可以在计算设置中直接输入根数及级别规格,也可以在自动生成时输入完整的级别根数规格或在原位标注表格中输入具体的根数规格级别来处理.
2015-07-03 12:05:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看