• 关于路灯接地装置的定额套用?

    我这个套的定额对吗?12米路灯安装。新手,求大师给一个详细的步骤,重悬赏

    定额

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    根据清单描述所套定额子目无误,定额使用为北京01定额,不用补充主材。在材料分析表中都已经含有,如图

    定额套

    答疑解惑


    2015-07-05 08:01:40 

  • 路灯接地装置的定额套用。这个套的定额对,但没有主材,需要在定额下补充主材

    2015-07-04 16:44:02 

  • 我这个套的定额对吗?

    答:对。不过接地极的数量太多了,不合理。(2324米镀锌扁钢,用1660根接地极,太多太多了)。

    2015-07-05 13:53:11 

  • 套的定额子目没错,但是工程量有疑问,接地母线工程量为什么乘以1.4?按图算出多少就是多少,只加一个3.9%的附加系数。另外接地极数量要根据图纸设计看几处接地极,一处也就1~2根。一般一个系统也就是几处,不会一千几百多根,是否理解为一个路灯一处了。根据图纸和说明重新核对。

    2015-07-05 14:19:07 

  • 子目套的没什么问题,工程量部分你要在设计说明上看看是否由要求是每个路灯设重复接地,如果有这样的要求你的工程量计算没错,一般路灯是要要求单灯重复接地的。

    2015-07-07 09:26:29 