cherry512 2015-07-06 00:05:28 | 四川省 安装 | 2317查看 4回答
请问消防报警系统里的这几个图标代表什么?通风阀门怎么快速计算
1、请问消防报警系统里的这几个图标代表什么,需不需要算量?2、消防电梯控制多线是消防安装单位做还是电梯安装公司做?3、通风系统阀门管件规格繁多,怎样才能快速准确算量?4、消防配电箱到消防设备的线是明配还是暗配,一般由哪个单位负责安装?安装新手,麻烦大家指教,谢谢啦
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、请问消防报警系统里的这几个图标代表什么,需不需要算量?
复:第一行表示消防风机手动多线控制线路,需要从消防排烟风机(一般在屋顶或局部室外)直接单独敷设管路到消控中心,你这里显示的有30根,应该是有30台消防排烟风机直启直控,需要按照图纸按实进行计算工程量;第二行消防电梯控制多线,是消防电梯机房直接到消控中心的多线联动控制线,图中表示有12组电梯需要单独直接远程控制,需要按照图纸按实进行计算工程量。
2、消防电梯控制多线是消防安装单位做还是电梯安装公司做?
复:属于消防施工范围,由消防施工单位做。
3、通风系统阀门管件规格繁多,怎样才能快速准确算量?
复:首先看下该项目图例,上面一般标注的很清楚的,可以参照,然后按照标记,慢慢熟悉的过程。
4、消防配电箱到消防设备的线是明配还是暗配,一般由哪个单位负责安装?
复:消防端子箱到消防设备的线路,若是穿管,前期的是预埋,后期无法预埋暗配的明配,或是主线部分桥架内敷设。由哪个单位负责安装,分几个方面,首先看该工程合同说明,有的是一开始消防就单包出来的,就得由分包施工的消防单位负责前期的预埋和后期施工,若该工程合同内已经注明,此部分管路预埋,由安装分包负责,那消防单位就只负责后期穿线布线和消防设备安装。
新手,不要怕,我也是新手,慢慢积累慢慢学习的。
2015-07-06 08:52:14
-
以上答得都对,做好一个预算员,要先看合同,不懂得多看定额,不会的看图集,至于谁做必须看合同。别人说的只是大多数地方的做法。1、需要。2、一般消防施工做。3、练习图形,能快一些。交叉处别落下了。4、看系统图是如何敷设的,几种敷设方式都有可能。
2015-07-06 13:42:10
-
1、消防报警系统里的这几个图标多芯控制电缆,需要算量。
2、消防电梯控制多线是消防安装单位做。
3、通风系统阀门管件规格繁多,熟练就能快速准确算量。
4、消防配电箱到消防设备的线一般是桥架或穿管明配,一般由电梯安装公司单位负责安装。
2015-07-06 07:16:51
-
你好:1、请问消防报警系统里的这几个图标代表什么,需不需要算量?30根消防风机的控制电缆,12根电梯控制电缆。
2、消防电梯控制多线是消防安装单位做还是电梯安装公司做?由消防安装单位做。
3、通风系统阀门管件规格繁多,怎样才能快速准确算量?按照系统计算。
4、消防配电箱到消防设备的线是明配还是暗配,一般由哪个单位负责安装?大部分都是暗配管线,由土建单位预埋做的多些。
2015-07-06 07:41:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看