angie k 2015-07-06 10:12:02 | 河北省 安装 | 1581查看 5回答
关于应急照明接线的问题
系统图中的回路为ZR-BV 4*2.5 SC20.图一中红色箭头标注的位置,接线是1.引上线直接到灯四根,然后由灯接两根到开关2.引上线接四根到开关,开关再接四根到灯。现场正确的做法应该是哪种呢?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
此种设计比较少见,不同的灯具它的照明电源来自不同的回路。以图中的单管荧光灯为例:它的电源由下(或上)层引上(或引下),但它的走向都是由配电箱先到开关位置为4根线(分别为2火、1零、1接地),再由开关接至灯具位置亦为4根线(分别为2火、1控制、1接地);同时上(或下)层灯具的电源则由本层的开关位置直接引至上(或下)层的开关位置再接至上(或下)层的灯具上,构成完整的回路。不同的地方只是在开关位置最下层无引下、最上层无引上。其余照明灯具的接线原理同单管荧光灯。
2015-07-06 22:44:05
-
统图中的回路为ZR-BV 4*2.5 SC20.图一中红色箭头标注的位置,接线是1.引上线直接到灯四根,然后由灯接两根到开关2.引上线接四根到开关,开关再接四根到灯。现场正确的做法应该是哪种呢?
就是一火一零一控一地,四根线。一火一零一地直接到灯,返回一控到开关。因为它是上下电源及开关共管的。
2015-07-07 10:37:52
-
根据你的情况,绘了个简图,看是否可以参考下:
2015-07-06 13:21:58
-
系统图中的回路为ZR-BV 4*2.5 SC20.图一中红色箭头标注的位置,接线是“引上线接四根到开关,开关再接四根到灯”。
2015-07-06 11:41:28
-
对于这种设计方式,因为此部分为楼梯间照明,如果公共场合看看开关图例应该是单联双控开关,应该均为4根。 如果不是单联双控,看看系统图是不是有跟应急电源,如果有的话也可作为4根线考虑。
2015-07-06 13:31:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看