• 关于应急照明接线的问题

    系统图中的回路为ZR-BV 4*2.5 SC20.图一中红色箭头标注的位置,接线是1.引上线直接到灯四根,然后由灯接两根到开关2.引上线接四根到开关,开关再接四根到灯。现场正确的做法应该是哪种呢?

    回路

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  •         此种设计比较少见,不同的灯具它的照明电源来自不同的回路。以图中的单管荧光灯为例:它的电源由下(或上)层引上(或引下),但它的走向都是由配电箱先到开关位置为4根线(分别为2火、1零、1接地),再由开关接至灯具位置亦为4根线(分别为2火、1控制、1接地);同时上(或下)层灯具的电源则由本层的开关位置直接引至上(或下)层的开关位置再接至上(或下)层的灯具上,构成完整的回路。不同的地方只是在开关位置最下层无引下、最上层无引上。其余照明灯具的接线原理同单管荧光灯。

    2015-07-06 22:44:05 

  • 统图中的回路为ZR-BV 4*2.5 SC20.图一中红色箭头标注的位置,接线是1.引上线直接到灯四根,然后由灯接两根到开关2.引上线接四根到开关,开关再接四根到灯。现场正确的做法应该是哪种呢?

    就是一火一零一控一地,四根线。一火一零一地直接到灯,返回一控到开关。因为它是上下电源及开关共管的。

    2015-07-07 10:37:52 

  • 根据你的情况,绘了个简图,看是否可以参考下:

    箭头

     

    2015-07-06 13:21:58 

  • 系统图中的回路为ZR-BV 4*2.5 SC20.图一中红色箭头标注的位置,接线是“引上线接四根到开关,开关再接四根到灯”。

    2015-07-06 11:41:28 

  • 对于这种设计方式,因为此部分为楼梯间照明,如果公共场合看看开关图例应该是单联双控开关,应该均为4根。 如果不是单联双控,看看系统图是不是有跟应急电源,如果有的话也可作为4根线考虑。