Jack 2015-07-06 16:07:22 | 湖南省 安装 | 1290查看 2回答
新手电气总图识图,我的理解不知是否正确,请指正
图中由AW总配电箱引出一根2YJV-5*10SC40管线,至1层MX1箱。然后从MX1箱引出①1BV-5*6-pc-wc的管线在紫色线桥架内引入KX1配电箱。 MX1箱引出②9*BV-3*6-PC25-WC的管线在桥架内引入KX2箱。问题1:以上的识图理解是否正确? 问题2:这样墙内暗敷的管线仍然是从配电箱走入天棚再分到各电气吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:以上的识图理解,正确
2:这样墙内暗敷的管线仍然是从总配电箱沿墙面到分配电箱,然后从分配电箱在敷设到各电气【从分配电箱到电气设备是沿天棚、地面、墙面要按设计图纸确定】。
以下线路敷设方式功能参考
2015-07-06 16:19:44
-
图中由AW总配电箱引出一根2YJV-5*10SC40管线,至1层MX1箱。然后从MX1箱引出①1BV-5*6-pc-wc的管线在紫色线桥架内引入KX1配电箱。 MX1箱引出②9*BV-3*6-PC25-WC的管线在桥架内引入KX2箱。问题1:以上的识图理解是正确的。问题2:这样墙内暗敷的管线仍然是从配电箱走入天棚再分到各电气的。
2015-07-06 16:21:52