丽君 2015-07-07 15:53:54 | 北京市 安装 | 834查看 5回答
喷淋系统安装完成发生拆除洽商,需要整个系统重新打压吗
因喷淋系统管道安装并打压完成,但需要部分管道要拆除并重新安装,请问只是重新安装的管道要打压试验,还是整个系统都要打压。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这种情况只需要把新安装的管道重新打压就行
2015-07-07 17:05:11
-
只是重新安装的管道要打压试验,已经打压合格的可以不参与打压。
2015-07-07 17:33:41
-
全部和局部都可以
2015-07-07 17:22:59
-
因喷淋系统管道安装并打压完成,但需要部分管道要拆除并重新安装,不是重新安装的管道要打压试验,是整个系统都要打压。
2015-07-07 19:40:35
-
因喷淋系统管道安装并打压完成,但需要部分管道要拆除并重新安装,请问只是重新安装的管道要打压试验,还是整个系统都要打压。
如果有区域的划分,可以关闭其他区域单独打压新安装的部分,如果没有区域划分,就要全部打压试验。
2015-07-08 09:05:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看