挖土机 2015-07-09 11:59:57 | 北京市 土建算量GCL2013 | 5754查看 3回答
图形算量一层室内地坪标高不一样该怎么设置
请教各位前辈,如图所示,门窗本来应该是对齐的,画出来却不是,我新建了楼地面改了标高也不行
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图形算量一层室内地坪标高不一样该怎么设置门窗本来应该是对齐的,画出来却不是,我新建了楼地面改了标高也不行
图形算量一层室内地坪标高不一样,分别定义不同的楼地面标高,然后分别按位置画图.
2015-07-09 12:17:20
-
已采纳你好:按设计图纸修改离地高度。
2015-07-09 12:03:32
-
已采纳
这个应该在窗属性里的离地高度设置好。如地面标高为-1.2m,窗底标高为-0.5【-0.6】m,那么窗离地高度应该是700【600】即可。
如果已经布置了窗需要选中已经布置的窗然后修改窗的属性才有效。
2015-07-09 13:24:19