ji****@163.com 2013-01-13 11:36:09 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 2603查看 4回答
剪力墙遇有侧面钢筋的暗梁
剪力墙遇有侧面钢筋的暗梁的,剪力墙水平钢筋到暗梁低还是暗梁顶?千赢官网首页登录入口是到暗梁低?请问图集出处?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般情况下,暗梁的侧面纵筋同剪力墙水平筋,因此在软件里定义暗梁时这种情况就不需要输入侧面纵筋,软件会把剪力墙水平筋计算到暗梁顶,如果设计暗梁侧面纵筋和剪力墙水平筋不一样,那定义暗梁时就要输入侧面纵筋的信息,此时软件计算水平筋只计算到暗梁的下边,不会重复计算到暗梁顶的,这也符合施工现场的实际情况。 图集里没有注明暗梁侧面纵筋与剪力墙水平筋不同的情况,因为这种情况太少了,11G101-1第74页左下角的剖面是暗梁侧面纵筋同剪力墙水平筋的情况,水平筋一直布置到暗梁顶。
2013-01-14 09:12:54
-
当暗梁的侧面钢筋大于墙身水平钢筋时,剪力墙水平筋不通过暗梁; 当暗梁的侧面钢筋小于墙身水平钢筋时,剪力墙的水平钢筋需要通过暗梁。 11G101-3第70几页来的,具体忘了。
2013-01-13 11:53:28
-
图集采用:旧图集03G101;新图集11G101。
2013-01-13 11:54:10
-
剪力墙遇有侧面钢筋的暗梁的,剪力墙水平钢筋到暗梁低还是暗梁顶?【到暗梁底】千赢官网首页登录入口是到暗梁低?【输入侧面纵筋时,水平筋到暗梁底】请问图集出处?【可以打开11G101-1的74、75页看看】
2013-01-13 12:53:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看