Jack 2015-07-10 09:39:21 | 湖南省 安装 | 887查看 3回答
这开关与插座在实际工程中是如何布置管线的?
系统图显示普插是bv3*4的线,照明是2*2.5的线。图中开关与插座很近。问1:开关是连接普插的线还是照明的线?问2:插座与开关在实际工程中,是从配电箱配两根管线过来的吗?问3:开关引出去照明灯的线,还需要配管吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
问1:开关是连接普插的线还是照明的线?开关是连接照明灯具的。
问2:插座与开关在实际工程中,是从配电箱配两根管线过来的吗?一般插座和开关是分路的,很少共路的,所以不同路就是不同管。一般也不建议这样同路,线径不同不是太好。同一线径的还好些。
问3:开关引出去照明灯的线,还需要配管吗?当然要配管,沿墙暗敷到顶。
2015-07-10 13:08:21
-
你好:你这张图纸是卫生间的,卫生间的插座与照明是一个回路,也就是从配电箱出来一根管,先到插座,用BV3*4的线,然后从插座到开关、换气扇、灯具用的是2.5mm2的电线。
2015-07-10 15:06:04
-
系统图显示普插是bv3*4的线,照明是2*2.5的线。图中开关与插座很近。问1:开关是连接普插的线还是照明的线?
开关连接照明
问2:插座与开关在实际工程中,是从配电箱配两根管线过来的吗?是的,单独回路
问3:开关引出去照明灯的线,还需要配管吗? 是的,需要单独配管
2015-07-10 11:18:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看