• 市政工程水泥稳定碎石及灰土定额套取问题

    如水泥稳定碎石是36厘米厚,那么套取定额时他会显示输入一个厚度值,我直接输入36厘米厚,这样做不知是否正确,但是定额说明是需要两层铺筑的,每增减项目是在20厘米范围内的,那么我是否需要两次套取定额,每次套18厘米呢?还是有其他好的办法
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你的理解是正确的,直接输入36cm肯定不对;

    20cm以上按两层结构层套取,20+16cm或者18+18cm都可以,只要每层不超过20cm就可以;

    增减


    2015-07-13 16:39:46 

  • 你好在标准换算里面输入。就可以,套一次就行,在标准换算里面修改。

    2015-07-13 16:34:44 

  • 直接输入36厘米厚,软件会自动在20cm外套每增加,这样也就计取了两层铺筑。

    2015-07-13 16:36:29 