小市政 2015-07-13 15:39:42 | 江苏省 市政 | 2998查看 3回答
市政工程水泥稳定碎石及灰土定额套取问题
如水泥稳定碎石是36厘米厚,那么套取定额时他会显示输入一个厚度值,我直接输入36厘米厚,这样做不知是否正确,但是定额说明是需要两层铺筑的,每增减项目是在20厘米范围内的,那么我是否需要两次套取定额,每次套18厘米呢?还是有其他好的办法
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你的理解是正确的,直接输入36cm肯定不对;
20cm以上按两层结构层套取,20+16cm或者18+18cm都可以,只要每层不超过20cm就可以;
2015-07-13 16:39:46
-
你好在标准换算里面输入。就可以,套一次就行,在标准换算里面修改。
2015-07-13 16:34:44
-
直接输入36厘米厚,软件会自动在20cm外套每增加,这样也就计取了两层铺筑。
2015-07-13 16:36:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看