• 关于山西安装定额问题

    我是一名新手,对定额不是很熟悉,有几个关于安装方面的问下 1、给排水管为塑料管,其管卡、支架、阻火圈及预留孔洞需要计算套定额吗? 2、排水预留孔洞是不是包括卫生间卫生器具处和阳台地漏? 3、地暖部分:从埋地管到分集水器处的一小段立管和横管是DN多大的管?这段管上有那几个阀门(是1个过滤器、2个球阀、1个温控阀、3个闸阀么?还是泄水阀?) 4、立管顶处的排气阀没有注明型号是按DN20的套定额么? 5、户内接地母线是指哪里?平面图中的基础接地是套户外接地母线么? 6、均压环是必须做的么?按外墙中心线计算,隔两层一做? 7、7层的建筑物需要记取高层增加费吗? 我用的是山西定额,问题有点多,谢谢大家回答!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

     1、给排水管为塑料管,其管卡、支架、阻火圈及预留孔洞需要计算套定额吗?给水管管卡、支架是32以内的已包含在子目里,排水管是全部包含。阻火圈只有高层才计算,单独计算。预留孔洞一般是配合土建预留,如果增加和变更引起的管洞是要单计的。

    2、排水预留孔洞是不是包括卫生间卫生器具处和阳台地漏?是的,只要原图纸设计有的都要预留。

    3、地暖部分:从埋地管到分集水器处的一小段立管和横管是DN多大的管?这段管上有那几个阀门(是1个过滤器、2个球阀、1个温控阀、3个闸阀么?还是泄水阀?)管子多大依据图纸,应该是阀门和过滤器,不是温控阀和泄水阀。

    4、立管顶处的排气阀没有注明型号是按DN20的套定额么?根据末端管子的管径。一般是25的吧。

    5、户内接地母线是指哪里?平面图中的基础接地是套户外接地母线么?户内接地是指连接配电箱和金属管道接地的一圈封闭的线,一般是扁钢。接到室外接地母线。 基础接地是套室外接地母线。

    6、均压环是必须做的么?按外墙中心线计算,隔两层一做?一般是超过30米的高层要做,一般隔两层,按外墙线计算。

    7、7层的建筑物需要记取高层增加费吗?