아휘 2015-07-14 12:18:01 | 山东省 其他专业 | 9398查看 3回答
桥架防火要求
麻烦问下,普通高层住宅竖井内强电、弱电桥架是否都是防火桥架,用普通钢制桥架行吗?还有车库内桥架是否需要防火桥架?还有防火等级是什么啊? 防火桥架,表面有磨砂感,一般运用在消防设备配电线路中,包括消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟风机和火灾自动报警系统,除火灾自动报警系统外其他配电线路可采用耐火电缆,而无需采用防火桥架。防火桥架在地下车库中要求耐火时间大于1h。要求桥架防火的区段,可在托盘、梯架添加具有耐火或难燃性的板、网材料构成封闭或半封闭式结构,并在桥架表面涂刷符合CECS 24; 90《钢结构防火涂料应用技术规范》的防火涂层,其整体耐火性应符合国家有关规范、标准的要求。 根据上述,竖井不是防火区段,这里的桥架是否不需防火。谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你提的这些问题,在这里讨论没有意义,不能作为结算依据,应在图纸会审时提出。
2015-07-16 14:13:09
-
普通高层住宅竖井内强电、弱电桥架是否都是防火桥架,用普通钢制桥架行吗?可以
还有车库内桥架是否需要防火桥架?还有防火等级是什么啊?这需要根据图纸设计的防火等级,也就是耐火程度
2015-07-14 12:52:54
-
普通高层住宅竖井内强电、弱电桥架是否都是防火桥架,用普通钢制桥架行吗?还有车库内桥架是否需要防火桥架?
除去消防弱电外,竖井内强电、弱电桥架均用普通钢制桥架,根据防火要求车库内桥架只有用于消防弱电的桥架采用防火桥架,其他如设计无要求均使用普通钢制桥架即可。
防火桥架,表面有磨砂感,一般运用在消防设备配电线路中,包括消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟风机和火灾自动报警系统,除火灾自动报警系统外其他配电线路可采用耐火电缆,而无需采用防火桥架。竖井内用于消防弱电的桥架要采用防火桥架的
2015-07-14 13:57:21