• 电缆中间抽头一般怎么计算个数了?

    一般在什么情况下需要计算中间抽头了?定额规则的意思是5芯电缆要计算5个抽头的意思吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    5芯电缆在中间有分支的需要配置接线箱或接线盒,按接线箱或接线盒计取就可以。

    2015-07-14 16:07:16 

  • 一般在什么情况下需要计算中间抽头了?定额规则的意思是5芯电缆要计算5个抽头的意思吗?

    不是这个意思,电缆头整体计算电缆头,如电缆YJV5*35计算一根(两侧)各计算一个电缆头,不是计算5个头

    2015-07-14 14:59:54 

  • 一般在什么情况下需要计算中间抽头了?定额规则的意思是5芯电缆要计算5个抽头的意思吗?

    一根电缆计算2个电缆终端头,电缆长度超过500米时计算一个电缆中间头,不是5芯电缆要计算5个终端头

    2015-07-14 15:01:12 