Anihc 2015-07-16 07:35:06 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 4479查看 7回答
已经设置砌体墙钢筋全长贯通,是否还需要设置砌体加筋?
已经设置砌体墙钢筋全长贯通,是否还需要设置砌体加筋?墙体全长贯通的钢筋是否锚如构造柱内,形成拉结作用?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
已经设置砌体墙钢筋全长贯通,是否还需要设置砌体加筋?
——:要的,因为您的框架柱等要计算植筋的,
墙体全长贯通的钢筋是否锚如构造柱内,形成拉结作用?
——:是的,砌体墙与构造柱是一体的,墙体砌筑完成,才浇筑的构造柱,有咬槎的
2015-07-16 08:26:53
-
首先你要看清图纸的具体要求,什么部位采用通长设置的砌体墙,什么部位采用非通长设置的砌体墙;
第二、砌体加筋和通长设置只能采取其中的一种,否则就要重复计算;
第三、通长设置的砌体墙中的钢筋,不仅要通过构造柱(在T型和十字型构造柱时,可以按图集进行构造),而且应该与框架柱或者暗柱形成锚固。
2015-07-16 09:50:15
-
已经设置砌体墙钢筋全长贯通,只要不大于柱与砌体加筋设置间距,就不需要设置砌体加筋,墙体全长贯通的钢筋应锚如构造柱内,形成拉结作用。
2015-07-16 08:40:00
-
已经设置砌体墙钢筋全长贯通,是否还需要设置砌体加筋?【不需要,二者不能重复】墙体全长贯通的钢筋是否锚如构造柱内,形成拉结作用?【是的,锚固在构造柱,框架柱里】
2015-07-16 08:28:44
-
砌体墙全长贯通钢筋,代替了砌体加筋,墙体贯通的钢筋锚如构造柱内形成拉结作用。
2015-07-16 09:22:58
-
已经设置砌体墙钢筋全长贯通,是否需要再设置砌体加筋,这需要看全长贯通筋的间距是否与墙拉筋相同,如果相同或相近则可以认为贯通筋替代墙拉筋,就不需要再设置砌体加筋了。墙体全长贯通的钢筋应该锚入构造柱内。
2015-07-16 08:56:09
-
我认为砌体墙设置通长筋后就不需要再设砌体拉结筋了,然后砌体通长筋锚入构造柱中形成拉结。
2015-07-16 09:35:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看