我和你 2015-07-16 15:00:53 | 北京市 土建算量GCL2013 | 2985查看 3回答
钢筋算量是结构标高,导入图形算量中。是否要变成建筑标高呢??
钢筋算量是结构标高,导入图形算量中。是否要变成建筑标高呢??
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图形软件中导入了钢筋时按钢筋软件标高导入的会是一样的。但是图形算量是不能直接采用钢筋软件中定义的标高,需要自行调整标高。毕竟钢筋软件中的标高定义应按结构标高来设置的,而图形中标高应按建筑标高定义的。结构标高和建筑标高存在一个地面做法厚度的差距。
2015-07-16 15:31:57
-
楼层设置中的层底标高必须修改为建筑标高。
2015-07-16 15:28:31
-
可以的
在钢筋算量内利用结构标高
在土建算量内利用建筑标高
这样您不容易产生错觉
保证层高的一致性就可以的
2015-07-16 15:28:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看