1320499887@qq.com 2015-07-17 15:48:05 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1080查看 5回答
下图中的暗柱该选用哪种形式的(两边尺寸不一样,涉及到墙内钢筋)?而且,此暗柱该如何配筋?
下图中的暗柱该选用哪种形式的(两边尺寸不一样,涉及到墙内钢筋)?而且,此暗柱该如何配筋?暗柱外边的两根垂直分布筋还需不需要算计算呢?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
下图中的暗柱该选用哪种形式的(两边尺寸不一样,涉及到墙内钢筋)?而且,此暗柱该如何配筋?暗柱外边的两根垂直分布筋还需不需要算计算呢?
答:Lc区是非阴影区,与暗柱或端柱一起定义并布置的,非阴影区的配筋,由设计给出,如果没有给出则按剪力墙的钢筋规格,间距为剪力墙的1/2。例如剪力墙纵筋为200mm间距,则非阴影区间距为100mm。用导形暗柱或端柱定义。
2015-07-17 16:32:59
-
从图中看应该为十字交叉中的一个矩形暗柱,柱外的钢筋应该并入墙体中计算。
2015-07-17 16:03:19
-
从图中暗柱的钢筋信息情况看,该暗柱指定义编辑蓝色框中矩形柱的钢筋信息即可。
暗柱外边的两根垂直分布筋,定义暗柱不需要设置,它属于墙体的钢筋。在墙中自然就计算了。2015-07-17 16:03:38
-
下图中的暗柱是一字形,其四边的伸出部分是指剪力墙的宽度,只需将四边上的8根纵筋加画入暗柱内就好。
2015-07-17 16:47:59
-
这就是个一字型的矩形暗柱,四面是剪力墙,剪力墙的钢筋在剪力墙里面设置,暗柱就是蓝色线框内的钢筋
2015-07-17 16:08:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看