城市猎人 2015-07-17 17:42:45 | 河南省 计价软件GBQ4.0 | 4912查看 2回答
河南定额中关于多高层建筑物超高施工增加费的解释
在河南08定额中11-1子目7-9层檐高30米以内这个怎么解释 我的项目是商业,层数在五层,檐高在27米左右,应该套这个子目吗 哪位专家帮忙解答一下
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
按河南省2008定额规则檐高或楼层数符合其中一个指标就可以计算高层增加费,檐高27m应该套用11-1子目,工程量按楼层板超过20米的那一层及以上部分建筑面积计算。
比如第四层顶板的标高是19.8m,室内外高差是0.3m,那么第四层的顶板到室外地坪的高度为19.8+0.3=20.1m超过了20m,工程量就从第四层开始计算到屋顶。
2015-07-19 00:36:40
-
在河南08定额中11-1子目7-9层檐高30米以内这个怎么解释 我的项目是商业,层数在五层,檐高在27米左右,应该套这个子目吗---------应该套这个子目的,因为超过20米就应该计算的
2015-07-18 08:58:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看