19****@qq.com 2015-07-20 17:22:22 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 5265查看 2回答
关于人防门框墙的问题!
关于人防门框墙,我有两个问题咨询一下:1、画人防门框墙时,到底是先画上剪力墙,然后再画上人防门框墙;还是直接画人防门框墙便可?2、如果是直接布置人防门框墙,那框架梁在人防门框墙上不能设置支座点怎么解决?感谢回复!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.直接画人防门框墙,这样导入图形的时候就不会提示构件重复。2.人防门框墙一般是不作为梁支座的。
2015-07-20 17:36:57
-
答:画人防门框墙:先画剪力墙是通用的画法。但也可先画人防框墙,后画剪力墙的。没有先后之分,结果是一样。人防门框墙是门与剪力墙加强四周的组合体,可以独立布置,但没有剪力墙的属性。即不能为梁的支座。导入图形算量后,门框墙四周并入剪力墙面,只有洞口的尺寸提取出人防门的工程量。还有人防门框墙高度不一定与剪力墙同高的。如果不画剪力,单独画人防门框墙,那框上部是空的。所以剪力墙通画,再按设计图的尺寸定义人防门框墙布置在剪力墙中。
2015-07-20 20:01:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看