墙宽和梁宽不一致的情况
请问各位老师,有没有墙宽和梁宽不一致的情况?比如说下面墙是200厚,而上面梁是140厚。如果碰到这种情况该如何处理?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:不会出现这种情况,梁的作用是承受上面的荷载,这样就起不到梁的作用了。只有梁比 墙宽。如果出现这种情况,可以用素砼补齐。
2015-07-21 08:56:54
-
在景观中比较常见,上面是压顶梁,你可以绘制墙的时候,顶标高到梁底部,然后再独立绘制梁。这样两个量都正确了。
2015-07-21 09:26:44
-
有宽度不一致的情况,但一般都是梁宽大于墙厚的情况较多,你说的这种情况较少。
如果碰到梁宽小于墙厚的情况,就需要梁模板拆除后,用砌体补齐处理、或者用砂浆膜片处理。
2015-07-21 08:57:10
-
实际情况遇到过,不过是高层填充墙。填充墙不承受上部荷载,这边的处理是用砖填砌。
2015-07-21 09:06:58
-
墙宽和梁宽不一致的情况,一般有没有墙宽和梁宽不一致的情况,比如说下面墙是200厚,而上面梁是140厚。如果碰到这种情况最好找设计问问。
2015-07-21 08:58:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看