183****7611 2015-07-21 19:00:48 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 3291查看 2回答
砌体构造里面的砌体加筋和砌体通长筋,横向短筋。
在总说明砌体构造里有:1(1)构造柱与墙连接处应砌成马牙槎,并应设拉结筋,拉结筋为2A6钢筋和A4@250分布短筋平面内点焊组成的拉结钢筋网片,竖向间距为@500.. 2(5)当砖实体墙长大于5m时,在每层墙高度中部设置3道3A6的通长水平筋,竖向间距@500.(是9根钢筋吗?) 3 长度大于7.2的大房间,内外墙沿高每隔500mm配置2A6通长筋和A4@250分布短筋平面内点焊组成的拉结钢筋网片。 4 顶层楼梯间横墙和外墙内设置通长2A6钢筋和A4@250分布短筋平面内点焊组成的拉结钢筋网片,竖向间距为@500. 这些都是什么意思啊。希望大神能给详细的解答,最好带图详细点。拜托了
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
和你在一个城市老乡你好:1.构造柱与墙体连接处设拉结筋2根A6.5钢筋,竖向间距500mm,用A4冷拔钢丝网片分布间距250mm竖向间距500mm,2.当砖实体墙的长度大于5m时在墙的中部设置3道每道3根A6.5mm的通长水平钢筋,竖向间距是500mm(共9根),3.长度大于7.2米的大房间,内外墙每隔500mm配置2根A6.5mm通长钢筋,钢筋网片同第1条设置,4.顶层楼梯间横墙和外墙内设置同第1条,说明一下,钢筋要按6.5mm计算,说明里的6mm钢筋市场没有这种规格的,网片按4mm计算,钢筋套砌体墙压筋,网片套带肋冷拔钢丝,构造柱的拉结钢筋是出构造柱1米长带弯钩,下边的钢丝网片也是一米长,
2015-07-21 22:27:16
-
以上问题你可以找一下砌体施工规范,或标准图集,找一个相应的节点就能算量了。
再给你举例说明一下:
1、构造柱与墙连接处应砌成马牙槎,并应设拉结筋,拉结筋为2A6钢筋和A4@250分布短筋平面内点焊组成的拉结钢筋网片,竖向间距为@500.
答:比如构造柱240*240,伸入墙的两侧按规范各500MM长,坚向高度如4米、0.5间距=4/0.5+1根=9根
求重量kg2A6=(0.24+0.5*2)*2根*0.222*9=4.96kg、另加A4@250分布短筋重量kg=((0.24+0.5*2)/0.25+1)*(0.24-0.02*2)*0.098=0.1176kg(这两种钢筋计算的都是一处的,如果图上有多少个构造柱相加,分别乘这一处的钢筋即可。
2、(5)当砖实体墙长大于5m时,在每层墙高度中部设置3道3A6的通长水平筋,竖向间距@500.(是9根钢筋吗?)答:正确。(3根*3道)*处
3、长度大于7.2的大房间,内外墙沿高每隔500mm配置2A6通长筋和A4@250分布短筋平面内点焊组成的拉结钢筋网片。答:就是在内外墙也就是丁字处配置的L型钢筋,其计算方法同1项
4、顶层楼梯间横墙和外墙内设置通长2A6钢筋和A4@250分布短筋平面内点焊组成的拉结钢筋网片,竖向间距为@500.答:和第3项大致相同算法,首先计算出长度,图中如没有,可找一下标准图集即可算出来,其计算方法同1项
供您参考
2015-07-21 22:52:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看