黄医师 2015-07-24 10:41:14 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 2701查看 4回答
梁后浇带加强筋
想问一下,如图所示的加强筋在单构件里面的长度应该按梁长还是后浇带长计算的呢?主要是想了解长度如何计取,谢谢。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:梁里后浇带处附加钢筋的长度=后浇带的宽度+两个锚固长度(或者图纸中给出的伸入两端的长度)。
2015-07-24 11:38:51
-
你好:这是后浇带的钢筋,当然是按照后浇带的长度来计算的。
2015-07-24 10:46:19
-
按后浇带的宽度加伸出长度计算的。
可以在定义后浇带是直接输入后浇带加强筋计算。
2015-07-24 10:53:33
-
答:按设计图中后浇带的宽度计算,并意注加上左、右的锚固长度。
2015-07-24 11:25:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看