ppp 2015-07-24 17:56:13 | 浙江省 安装 | 4193查看 2回答
小电流接地选线套定额问题?
1.请教一个问题,我正在做10KV变电站工程预算,高压室中隔离柜安装有一台小电流接地选线设备1套,我查了一下,保护装置小电流接地检测装置调试按套计算,其调试系统数按采用这类保护装置的送配电断路器的台数计算,我查了一下图纸,送配电断路器台数为26台,哪么,本工程小电流接地检测装置调试费为26台*5180=134680元,调试费这么高,是不是有问题?调试费还是按1套*5180=5180计算? 2.小电流接地选线装置是否要单独的调试资料结算时才记取调试费? 3.零序电流互感器是小电流接地选线系统中的装置,我们每台高压柜都装了该设备并做了调试,那到底要不要走选线装置?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.我正在做10KV变电站工程预算,高压室中隔离柜安装有一台小电流接地选线设备1套,我查了一下,保护装置小电流接地检测装置调试按套计算,其调试系统数按采用这类保护装置的送配电断路器的台数计算,我查了一下图纸,送配电断路器台数为26台,哪么,本工程小电流接地检测装置调试费为26台*5180=134680元,调试费这么高,应该是有问题的,调试费还是按1套*5180=5180计算比较合适的。
2.小电流接地选线装置是需要单独的调试资料结算时才记取调试费的。
3.零序电流互感器是小电流接地选线系统中的装置,我们每台高压柜都装了该设备并做了调试,那是要走选线装置的。
2015-07-24 21:07:59
-
1:一般是中性点不接地时,才会采用小电流接地的方式来保护,小电流接地不同于高压柜中的零序电流接地.从你的问题来看隔离柜中的小电流接地主要保护的是隔离柜中的断路器,所以此装置只能计算一套.2:小电流保护属于特殊保护,需要单独的调试资料,并且需要进行计算.3:零序电流接地是成套高压柜中的必备回路,一般来说零序电流接地为柜内厂家配套的装置,不需要单独收费,应该属于高压柜10KV配电系统中的断路器系统的保护系统.我们在计算时,一般按高压柜的断路器计算10KV断路器系统调试后,不再计算零序保护.供参考.
2015-07-30 22:20:14