• 关于顶管的两个问题!!!!!!!!!!

    1、D1350和D1800的钢筋混凝土顶管,如果采用人工挖土顶管,那么有哪些适用条件?对地下水位有没有要求?我查看的地质剖面图,发现地下水位都是高于管道的,这种情况下可以用人工挖土顶管吗?如果采用,是不是要进行降水啊?怎么降水呢?沿顶管都要降水吗?套什么定额呢? 2、在计算余方外运的时候,顶管挖出来的土要不要算?沉井下沉挖的土要不要算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、D1350和D1800的钢筋混凝土顶管,如果采用人工挖土顶管,那么有哪些适用条件?对地下水位有没有要求?我查看的地质剖面图,发现地下水位都是高于管道的,这种情况下可以用人工挖土顶管吗?如果采用,是不是要进行降水啊?怎么降水呢?沿顶管都要降水吗?套什么定额呢? -----------应该按机械挖土计算,对有地下水的挖土顶管要进行降水,按照施工时实际情况套相应定额子目

    2、在计算余方外运的时候,顶管挖出来的土要不要算?沉井下沉挖的土要不要算?--------不回填的部分计算余方外运