啦啦 2015-07-24 23:01:04 | 广西壮族自治区 其他专业 | 4697查看 1回答
桩的加强箍筋计算长度?
1000mm直径的桩,保护层厚度50mm,桩主筋直径14,加强箍筋B12@2000,加强箍筋是采用焊接还是绑扎搭接?长度计算是 焊接:L=3.14*(1-0.05*2-0.014)? 搭接:L=3.14*(1-0.05*2-0.014)+12.5*0.012? 搭接:L=3.14*(1-0.05*2-0.014)+12.5*0.012+max(la,300)? 求解~~~
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:加强箍筋一般是采用焊接,帮条焊或者搭接焊。采用焊接的计算长度L=3.14*(1-0.05*2-0.014)+焊接长度;采用搭接的计算长度:L=3.14*(1-0.05*2-0.014)+11.9*0.012*2+max(la,300)。
2015-07-25 07:00:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看