xujianxing 2015-07-28 11:00:15 | 河北省 安装 | 1555查看 4回答
消防电管内穿线
图片内管内应该怎么穿线“报警总线及电源线S+D(NH-RVS-2*1.5+NH-BV-2*2.5)SC20”
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2015-07-28 11:14:57
-
你好:暗敷设DN20, 管内穿 NH-RVS-2*1.5+NH-BV-2*2.5线。
2015-07-28 11:41:58
-
S+D(NH-RVS-2*1.5+NH-BV-2*2.5)SC20”表示一根SC20的管穿S+D(NH-RVS-2*1.5+NH-BV-2*2.5)线
2015-07-28 11:41:43
-
看到你这边的图纸是设计在一起的,就按图施工,一根20焊接管内同时穿信号线和电源线,烟感处不需要电源,就直接带过,防火阀和配电箱处需要信号和电源,全部分支接入即可。
2015-07-28 15:21:41